樓主  發表于: 2009-10-27 09:26
有臺運行著的富士P11變頻,使用外接按鈕加減來調節運行頻率,但在設定了一個固定運行頻率后,運行期間在不動按鈕的情況下會自行改變運行頻率,一般在5Hz左右。出現這種情況的時間是不規則的有時幾天出現一次,有時一個月才出現一次。請教各位這是何因造成又該如何解決?謝謝
wdmqq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 235 點
下載積分: 738 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-08-31
最后登錄: 2025-04-16
查看wdmqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-27 09:52
多數是外部原因。比如電壓波動,干擾信號,電位器不穩定等等。
xuminghui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuminghui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-30 00:32
應該是干擾信號     如果不是經常改動的話改成面板給定頻率
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-30 10:01
排除干擾.如果變頻器輸入是用模擬量,請使用屏蔽線,有條件使用通訊方式比較穩定點.
如果選擇模擬量電壓輸入;工藝允許條件下,將頻率上升時間(升速時間)適當設置長,并在輸入端并聯一個電解電容器10~22uF/50V.試試.
weiwxsir
知足者常樂
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 114 個
工控威望: 248 點
下載積分: 1390 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2007-06-01
最后登錄: 2025-05-16
查看weiwxsir的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-30 10:27
引用
引用樓主風少于2009-10-27 09:26發表的 如何解決變頻運行頻率的波動 :
有臺運行著的富士P11變頻,使用外接按鈕加減來調節運行頻率,但在設定了一個固定運行頻率后,運行期間在不動按鈕的情況下會自行改變運行頻率,一般在5Hz左右。出現這種情況的時間是不規則的有時幾天出現一次,有時一個月才出現一次。請教各位這是何因造成又該如何解決?謝謝

建議樓主,拆除變頻器的對應的按鈕端子線,運行一段時間,來排除是不是外部因素引起的,剩下的就是變頻器故障了。
風少
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 122 點
下載積分: 466 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2009-10-15
最后登錄: 2016-03-17
查看風少的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-10-30 10:34
謝謝回復,頻率給定并不是電位器等模擬量輸入,而是數字量的按鈕輸入,所用的輸入導線已經是用屏敝線,裝在一起使用同一電源的變頻有幾臺,但只有該臺出現問題!
hengfen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hengfen的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-10-30 12:03
很有可能是你的數字量不穩定,檢查程序.我也發生過.
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-10-30 15:15
用RS485通訊來給定頻率應該好點
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,

主站蜘蛛池模板: 色综合呦呦 | 国产精品一区二区久久精品爱微奶 | 涩涩婷婷| 免费一级片| 一区二区91 | 欧美在线精品一区 | 午夜性生活片 | 欧美图片第一页 | 国产一区二区三区在线视频 | 婷婷射吧 | 超碰91久久| 精品三区在线观看 | 国产亚洲精品中文字幕 | 欧美日韩一区二区三区自拍 | 亚洲看看 | 99热日本 | 日韩av免费在线 | 色老板av | 人视频在线免费观看 | 9191在线视频| 99这里只有 | 99热这里都是精品 | 国产一区二区三区久久99 | 91资源总站 | 色橹橹欧美在线观看视频高清 | 91麻豆国产自产在线观看 | 成人婷婷网色偷偷亚洲男人的天堂 | 亚洲精久久久 | 欧美亚洲系列 | 成人一二三区 | 日韩国产一| 精品入口麻豆传煤 | 在线观看免费观看在 | 九九热精 | 国产一级毛片欧美视频 | 欧美啪啪网 | 亚洲a一级视频 | 天天操比 | 免费观看做爰视频ⅹxx午夜 | 超碰黑人 | 久久久久 免费视频 |