正常一個光電3W,400*3=1200W,買DC24-480W的直流電源,買3個,把0V并在一起,規劃好功率,一個DC24-480W電源接140個傳感器。這招可以
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1069 個
工控威望: 1234 點
下載積分: 18529 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-07-07
查看zsh340的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 6天前
引用
引用樓主是我冒飯了于2025-07-02 14:56發表的 求助一個選型問題 :
我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?
還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。



有磁性開關,必定有電磁閥。開關電源分開用,感應器的用一個開關電源,電磁閥的用一個開關電源。注意開關電源務必要按滿負載再選大點,因為要考慮DC24V負載有短路情況。
樓主留言:
真誠感謝!
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1295 個
工控威望: 6126 點
下載積分: 55708 分
在線時間: 1136(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-07
查看john42tw的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 5天前
一切按規定設計及選配,寧可大不可小。
沒事則沒事,有事則究責。
一般是所有設備功率相加+最大功率*1.25。

至於
[1.5KW的伺服電機,驅動器的額定輸入為11.5A,為什么一個9A的接觸器可以給兩臺1.5KW的伺服驅動器供電?...]
1.偷工減料。
2.9A的接觸器他的接觸點遠大於9A。
3.不一定滿載運轉。(可量一下它運轉電流)

*.正常配置-->1個接觸器配1個驅動器。
樓主留言:
感謝解答
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 1343 點
下載積分: 2239 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-07
查看fczxjh的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 5天前
4樓可以,電源不貴,該放大放大,一個不夠兩個,再把0V連通就行。不管傳感器、繼電器全部按3W算
是我冒飯了
叮又叮不懂,斜又斜不廢。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 792 點
下載積分: 143 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2024-03-14
最后登錄: 2025-07-07
查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 5天前
引用
引用第15樓fczxjh于2025-07-03 09:20發表的  :
4樓可以,電源不貴,該放大放大,一個不夠兩個,再把0V連通就行。不管傳感器、繼電器全部按3W算

好的,謝謝各位前輩的解答
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 277 點
下載積分: 780 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-07-07
查看zzzer442的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 5天前
全部都按接通算,再給個30%左右的余量。
是我冒飯了
叮又叮不懂,斜又斜不廢。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 792 點
下載積分: 143 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2024-03-14
最后登錄: 2025-07-07
查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 5天前
引用
引用第17樓zzzer442于2025-07-03 15:08發表的  :
全部都按接通算,再給個30%左右的余量。

這樣算下來好大,領導嫌直流電源和變壓器太大太貴了
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 616 點
下載積分: 1805 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-07-07
查看小地主22的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 昨天
引用
引用第18樓是我冒飯了于2025-07-03 15:19發表的  :

這樣算下來好大,領導嫌直流電源和變壓器太大太貴了

這點錢都沒做啥項目  我都是把所有傳感器和電磁閥的功率加起來再上浮20%
見過省錢省出事的,比如功率算的剛剛好,結果機械來個設變重新買開關電源的。見過省錢買不帶短路保護結果用一段時間設備起火的。
最嚴重的一次,省錢買不帶保護電路的開關電源,設備冒煙差點把人家京東方車間消防系統激活的,供應商資格都差點被人京東方剔除
后面光整改花的錢都用了大幾萬,還不算請客送禮整改的人工
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 616 點
下載積分: 1805 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-07-07
查看小地主22的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 昨天
除非批量機的復制,不然誰去省那個錢,選大一級才多幾十塊甚至十幾塊,何必呢
龍海兒
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 1242 點
下載積分: 1036 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2025-07-07
查看龍海兒的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 昨天
別的,不說,這么大量,建議分組供電好一點
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 844 個
工控威望: 1001 點
下載積分: 10312 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-07-07
查看dalao123的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 昨天
分開供電,分個幾組就可以了。     
plc
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 毛片图片| 91视频首页 | 蜜桃一本色道久久综合亚洲精品冫 | 欧美一级免费黄色片 | 久久精品在线免费视频 | 91干干| 欧美一级夜夜爽 | 美女视频免费是黄的网站高清 | 爆操妹子视频在线观看 | av资源在线观看免费高清 | 欧美精品一区二区三区国产精品 | 亚洲在线www| a毛片在线播放 | 亚洲综合欧美综合 | 97夜色| 日韩国产一级片 | 日韩深夜福利网站 | 老司机免费福利视频 | 美女免费视频一区二区 | 一级黄色在线免费观看 | 亚洲国产中文精品综合久久 | 91国内自产精华天堂 | 榴莲导航深夜福利 | 91中文字幕在线观看 | 国产精品久线观看视频 | 色视频播放 | 成人91| 91免费影院| 国产蜜臀av在线播放 | 免费观看成年人视频在线观看 | 久久国产精品高清 | 一区二区最新免费视频 | 国产日产精品一区二区三区四区介绍 | 日韩黄色av | 久久亚洲愉拍国产自367391 | 性欧洲黑人巨大videos | 黑人无码在线精品视频 | 国产精品白虎 | 午夜大尺度福利视频 | 欧美91精品 | 91丨九色丨国产 |