久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
cys105327998
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 110 點
下載積分: 467 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2016-11-14
最后登錄: 2024-03-25
查看cys105327998的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-23 14:59
三菱FX3U與13臺FX3U通訊,請問選用什么通訊方式穩定可靠?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9732 個
工控威望: 8630 點
下載積分: 16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-07-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-23 15:16
如果裝了485ADP-MB 可以用MODBUS
CCLINK或N:N都只能 連接7個
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
cys105327998
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 110 點
下載積分: 467 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2016-11-14
最后登錄: 2024-03-25
查看cys105327998的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-24 10:29
您好,我在手冊看到加FX3U-485ADP-MB 1:N Modbus通信可以最多連32臺,手冊看的不是很懂,現在編程沒思路,能指點下嗎?
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2025-04-24
查看何啟海的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-24 12:36
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
主站程序,1個主機,2個從站
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2025-04-24
查看何啟海的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-24 12:37
圖片:
1號從站程序
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2025-04-24
查看何啟海的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-24 12:39
圖片:
2號從站程序
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2025-04-24
查看何啟海的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-24 12:40
可以參考一下,主站程序的T200,T201,T202,T203不用了
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2025-04-24
查看何啟海的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-24 12:45
FX3U-485ADP-MB模塊固定使用還行,如果電箱有移動的話就會不穩定,而且FX3U容易買到假貨,假貨做不了Modbus通信,如果現場有環境因素,可以考慮光通信,不過那玩意貴。還不好調,如果配件沒有賣,可以考慮FX5U價格也貴不了多少,如果PLC之間距離不遠我覺得FX5U比3U好。如果用三菱觸摸屏的話用FX5U就不用考慮通信了。利用觸摸屏傳輸PLC與PLC之間的數據傳輸
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2025-04-24
查看何啟海的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-11-24 12:47
cys105327998
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 110 點
下載積分: 467 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2016-11-14
最后登錄: 2024-03-25
查看cys105327998的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-11-25 16:03
工控大神您好:
                        一臺上位機與13臺FX3UPLC通信,請問是采用無協議通信好,還是以太網通信好,選什么樣的配置可靠,領導成本壓得緊,不讓選5U,可以加你微信嗎?
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2025-04-24
查看何啟海的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-11-25 21:25
我想知道你用多少點的,如果用32點的,那還不如用5U,因為你13個3U做通信也不是很好搞。一個485ADP也要幾百塊,如果用5U就簡單,用一塊GT2310觸摸屏。然后走以太網通信,一塊觸摸屏連接所有的PLC,然后通過觸摸屏傳送到各個PLC,三菱觸摸屏有一個功能(動作觸發)(軟元件數據傳送)就能PLC與PLC之間傳送,數據是100毫秒刷新1次。例如1號PLC的M0信號共享給任何一個PLC。例如B機的D0數據共享給任何一個PLC。用威綸通觸摸屏也行。威綸通傳數據刷新時間200毫秒。例如威綸通的MT8101IE。
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2025-04-24
查看何啟海的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-11-25 22:31
我想知道你為啥會選擇13臺3U的PLC,是用輸入輸出還是高速計數器,還是定位。如果沒有定位。沒有特別多的高速計數器,我建議使用CC-LINK遠程站,32位的輸入和32位的輸出,一個3U可以帶8個遠程站。8x32=256個點(是2個128點的PLC)這樣1個就拖2.價格貴些,但是好做很多。還有就是你什么設備需要用13個PLC那么多了,我一臺機用5個PLC都已經頂天了,而且是互相傳輸數據,相互不干擾,例如1號機罷工了其余還可以正常使用
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 99色在线视频 | 2222www色视频在线观看 | 久久久精品免费免费 | 亚色在线 | 国产精品久久久久久久久图文区 | 91麻豆精品国产91 | 精品久久久久久久久久久久包黑料 | 欧美日韩国产一二三 | 亚洲欧美日韩国产手机在线 | 免费观看又污又黄在线观看国产 | 少妇avⅰ性毛片 | 精品日产一区二区三区视频怎么看 | 欧美+亚洲+精品+三区 | 日韩在线免费观看中文字幕 | 黄色网址在线视频 | 91免费福利在线 | 日韩精品一区二区三区av | 一本大道亚洲视频 | 成年免费观看视频 | av在线收看 | 国产一精品 | 亚洲日本欧美 | 欧美性在线观看 | 999热在线视频 | 夜夜爽久久精品91 | 伊人久久大香伊蕉在人线观看热v | 国产在线精品成人一区二区三区 | 亚洲国产精品专区 | 欧美黄视频在线观看 | 26uuu久久综合 | 久久caoporn国产免费相关 | 国产999精品久久 | 国产永久 | 三级日韩 | 欧美老外a级毛片 | 精品一区二区三区入口 | 91部免费| 涩色av| 超薄丝袜足j好爽在线 | 大地资源免费更新在线播放 | av在线1|