如題,總供電是三相380V的,總電源開關是帶漏電保護的。系統中220V通過單相變壓器,把380V轉220V。
準備這樣配置。求大神指點,這樣三相電會不會不平衡。總斷路器會不會跳啊?
whwanghu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2024-12-15
查看whwanghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-03 09:05
不會跳的,這是漏電保護,只要是電流全通過開關就沒事。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56098 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-25
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-03 09:08
1.220V用電量 > 總電源開關漏電保護  ---會
2.一般總電源開關是不帶漏電保護的。
   漏電保護會用在分電開關。(多半用在與水有關,如水泵.....)
3.找三相380V轉單相220V特殊變壓器。(問變壓器廠商是否有此功能)
wolfplc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 219 點
下載積分: 883 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2020-12-26
查看wolfplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-03 10:20
看功率   功率不大是沒有問題的
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 827 點
下載積分: 6753 分
在線時間: 532(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-24
查看老兔子的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-05-03 20:47
按樓主所說,不論如何連接、變壓器負荷多大,只要電源能夠提供的,都可以使用(除非你使用了需要零線的負載)。

3P帶漏電保護斷路器,只要你沒有另帶上需要零線的負載,不論你負載如何地不平衡,都可以正常使用(除非有漏電)。

因為三相不管如何不平衡,其三相矢量和都是等于零。
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-04-03
查看wisexdh的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-05-03 20:51
不會跳的,沒問題!
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-07-23
查看建控電的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-05-03 23:03
引用
引用第4樓老兔子于2016-05-03 20:47發表的  :
按樓主所說,不論如何連接、變壓器負荷多大,只要電源能夠提供的,都可以使用(除非你使用了需要零線的負載)。

3P帶漏電保護斷路器,只要你沒有另帶上需要零線的負載,不論你負載如何地不平衡,都可以正常使用(除非有漏電)。

因為三相不管如何不平衡,其三相矢量和都是等于零。

謝謝指點,那我就準備買一個三相的塑殼斷路器!買個單想變壓器就好了,不考慮三相變壓器了!
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-07-23
查看建控電的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-05-03 23:04
引用
引用第2樓john42tw于2016-05-03 09:08發表的  :
8樓  發表于: 2016-05-03 23:05
引用
引用第5樓wisexdh于2016-05-03 20:51發表的  :
不會跳的,沒問題!

謝謝你的解答!
adaleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 897 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2018-10-12
查看adaleo的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-05-04 14:12
漏電時候 漏電保護才會跳。三相用電不平衡不會。

主站蜘蛛池模板: 日韩操操 | 5060网午夜| 国产麻豆一级片 | 亚洲精品久久久乳夜夜欧美 | 国产精品美女影院 | 懂色av一区二区 | 亚洲精品美国一 | 一区二区在线观看不卡 | 亚洲午夜久久久久久久久久久 | 九色网址 | 亚洲s色大片在线观看 | 国产乱码字幕精品高清av | 日韩精品在线免费播放 | 日韩和的一区二区 | 伊人在线| 不卡成人 | 国产精品高潮呻吟三区四区 | 日本人hdxxxx| 一级尤物 | 欧美网站在线 | 亚洲国产精品午夜久久久 | 国产精品久久久久久久av福利 | 米奇午夜| 久久久久欧美精品999 | 国产a免费 | 狠狠操中文字幕 | 不卡日本视频 | 久久国产精品亚洲77777 | 国产丰满眼镜女在线观看 | 欧美一进一出视频 | 男人网站在线 | 亚洲国产片在线观看 | 国产日产欧产美韩av | 国产高清视频一区二区 | 女同性另类一区二区三区视频 | 日韩国产精品91 | 亚洲精品一区二在线观看 | 精品国产a| 亚洲午夜久久久国产精品 | 欧美激情小视频 | 国内永久免费传媒 |