FX系列三菱PLC三菱PLC錯誤一覽(61-65)
錯誤編號(D806*):0000
錯誤訊息:NO ERROR--無異常錯誤發生
異常內容及原因:無異常發生
對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

錯誤編號(D8061) :6101
錯誤訊息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬體故障)
異常內容:PLC停止運轉
異常內容及原因:RAM錯誤
對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

錯誤編號(D8061) :6102
錯誤訊息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬體故障)
異常內容:PLC停止運轉
異常原因:回路錯誤
對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

錯誤編號(D8061):6103
錯誤訊息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬體故障)
異常內容:PLC停止運轉
異常內容及原因:I/O Bus 錯誤,必須先驅動M8069=ON才有效
對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

錯誤編號(D8061):6104
錯誤訊息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬體故障)
異常內容:PLC停止運轉
異常原因:I/O擴充機座24V異常,必須先驅動M8069=ON才有效
對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

錯誤編號(D8061):6105
錯誤訊息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬體故障)
異常內容:PLC停止運轉
異常原因:看門狗計時器異常
對策:請檢查主機與I/O擴充機座/模組間連接線連接是否正常

錯誤編號(D8062):6201
錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
錯誤內容:Parity/Frame Error
對策:請檢查主機與20P或PC間連接是否正常

錯誤編號(D8062):6202
錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
錯誤內容:通信字句異常
對策:請檢查主機與20P或PC間連接是否正常

錯誤編號(D8062):6203
錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
錯誤內容:通信資料總合檢查不一致
對策:請檢查主機與20P或PC間連接是否正常

錯誤編號(D8062):6204
錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
錯誤內容:通信字串異常
對策:請檢查主機與20P或PC間連接是否正常

錯誤編號(D8062):6205
錯誤訊息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/書寫器通信異常)
錯誤內容:通信指令異常
對策:請檢查主機與20P或PC間連接是否正常

錯誤編號(D8063):6301
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:Parity/Frame Error
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6302
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:通信字句異常
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6303
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:通信資料總合檢查不一致
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6304
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:通信字串異常
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6305
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:通信指令異常
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6306
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:超過監視時間
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063) :6312
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:并列運轉字句異常
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6313
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:并列運轉總合檢查不一致
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8063):6314
錯誤訊息:PARALLEL LINK ERROR (并列運轉通信異常)
錯誤內容:并列運轉字串異常
對策:兩臺PLC的電源是否開著, 主機與并列運轉模組間的連接線是否正確連接著。

錯誤編號(D8064):6401
錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
錯誤內容:程式總合檢查不一致
對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

錯誤編號(D8064):6402
錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
錯誤內容:記憶容量設定不正確
對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

錯誤編號(D8064):6403
錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
錯誤內容:停電保持區域設定不正確
對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

錯誤編號(D8064):6404
錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
錯誤內容:注解區域設定不正確
對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

錯誤編號(D8064):6405
錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
錯誤內容:檔桉暫存器區域設定不正確
對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

錯誤編號(D8064):6409
錯誤訊息:PARAMETER ERROR (參數錯誤)
錯誤內容:其他的設定不正確
對策:將PLC撥至STOP的狀態, 檢查參數設定是否正確。

錯誤編號(D8065):6501
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:指令與運算元的組合不正確
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6502
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:設定值前并無OUT T,OUT C指令
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6503
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:OUT T,OUT C后無設定值、應用指令的運算元個數不足
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6504
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:P的號碼重覆使用、中斷插入輸入端號碼與高速計數輸入端號碼重覆使用
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6505
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:所指定的元件超過范圍
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6506
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:使用未定義的指令
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6507
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:P號碼錯誤
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6508
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:I號碼錯誤
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6509
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:其他
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6510
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容:MC/MCR的N號碼使用不當
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

錯誤編號(D8065):6511
錯誤訊息:SYNTAX ERROR (PLC停止運轉,文法錯誤)
錯誤內容中斷插入輸入端號碼與高速計數輸入端號碼重覆使用
對策:請檢查程式中每一個指令的使用方法是否正確。

主站蜘蛛池模板: 免费在线成人av | 亚洲精品国产crm | 久草免费手机视频 | 久久www免费人成看片美女图 | 国产精品久久久麻豆 | 麻豆激情 | 色婷婷久久久swag精品 | 国产一区二区三区高清视频 | 久久精品国产午夜做受体验区 | 久久久国产午夜精品 | 国产在线精品成人一区二区三区 | 99久99| 亚洲国产综合色产精品色在线 | 国产福利在线免费观看 | 青青草华人在线视频 | 国内精彩免费自拍视频在线观看网址 | 欧美a网站 | 99精品国产兔费观看久久 | 99在线热免费视频精品10 | 国产一级做a爰片久久毛片男 | 91精品国产乱码久久久软件 | 亚洲免费成人影院 | 精品99爱视频在线观看 | 亚洲最新网站 | 国产激情一区二区三区在线观看 | av在线免费视屏 | luluhei噜噜嘿在线视频 | 日本在线播放一二三区 | 2020VA最新国产在线 | 大尺度裸体日韩羞羞xxx | 国产视频9999 | 日韩精品一区二区三区视频播放 | 欧美综合一区二区三区 | 免费在线毛片 | 国产福利视频在线 | 黄色裸体小视频 | 久久伊人一区二区 | 色诱av手机版 | 久久精品香蕉视频 | 麻豆专区一区二区三区四区五区 | 欧美精品一区二区三区精品 |