以下問題,已經在百度查詢但未找到理想答案。
0.5S級和0.2S級電流互感器測量誤差各是多少?
100比5的電流互感器,如果一次側電流超過100A后,會有什么后果?
計量表是三相四線3*1.5(6)安的,它是怎么區分,100比5和1000比5的互感器的,電阻值嗎?



渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2021-05-11
查看渤海邊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-17 19:28
互感器的誤差應該是0.5%和0.2%

電流互感器是利用電磁感應原理工作的,因此過負荷會使鐵芯磁通達到飽和或過飽和,則電流比誤差增大,使表針指示不正確,計量不準;這樣不光不能準確測量還可能損壞測量設備。由于磁通增大,使鐵芯和二次繞組過熱,會加快絕緣的老化,長時間運行使互感器絕緣損壞,造成事故。

這樣的計量表最大的額定電流為6A,需要接互感器來計量.
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-17 19:34
  謝謝  100比5  和1000比5,結果都是5A,那計量表,怎么知道互感器的變比的那?
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-18 09:40
謝謝  100比5  和1000比5,結果都是5A,那計量表,怎么知道互感器的變比的那?
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-18 12:27
兄弟  計量表是不可能知道你用的電流互感器的變比是多少的  它也不用知道  它只對它的輸入作計量  實際用電量是要靠用互感器的人手工將電表電量值乘以互感器變比的
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-18 12:30
比如電表上顯示用電1度  則 100/5互感時實際用電為20度  1000/5時為200度
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-11-18 12:33
至于用什么變比的互感器就要看你的工作電流多大啦 一般取百分之六十較為全適
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-11-18 16:07
電表的輸入信號就是互感器的輸信號,100:5   1000:5的電表的量程都是0-5A,只是表盤上的刻度不一樣罷了。
綠色的微笑
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-11-18 16:51
引用
引用第6樓ytmf0795于2011-11-18 12:33發表的  :
至于用什么變比的互感器就要看你的工作電流多大啦 一般取百分之六十較為全適

我這個電表是預付費的,錢在表里,不用人的。

主站蜘蛛池模板: 永久91嫩草亚洲精品人人 | 日韩欧美精品在线不卡 | 国产一级做a | 欧美一区二区三区久久久精品 | 精品国产乱码久久久久酒店 | 精品国产网站 | 欧美黄一级| 日韩激情网 | 免费追综艺的网站有哪些 | 日本一区二区三区在线播放 | w两个世界 完整免费观看超清完整 | 久草在线视频资源站 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 精品一区91 | 久久久久久亚洲国产 | 91视频18 | 一级久久| 2018国产在线视频 | 亚洲欧美日韩久久 | 延禧攻略在线看 | 欧美精品一区二区蜜臀亚洲 | 一区二区三区高清视频在线观看 | 91精品影视| 5060午夜一级| 欧美成人激情视频 | 白娘子传奇50集免费观看 | 色射视频 | 日韩精品一区二区三区丰满 | 久久亚洲a v | 国产又猛又黄又爽三男一女 | 日本在线一区二区三区 | 99久久婷婷国产精品综合 | 色柚视频| 国产在线精品一区二区不卡了 | 黄色av一级片 | 一级片xxxx | 超级碰99| 潜行者40集免费观看视频 | 免费a级毛片无码免费视频120软件 | 久久久综合亚洲91久久98 | 天天干干|