久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

xgjing1220
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 113 點
下載積分: 655 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2020-04-20
最后登錄: 2021-09-06
查看xgjing1220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-02-24 19:53
485多個PLC怎么連接兩個昆侖通態顯示屏,如果一個顯示屏為主站,另一個怎么設置?
求助大神
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 771 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 13728 分
在線時間: 1158(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-04-07
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-24 20:27
買那種多串口的觸摸屏,對應串口在程序里建立相應的驅動。你問題太泛泛,只能大概思路回答一下了。
13812522320
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 119 點
下載積分: 763 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2014-10-17
最后登錄: 2025-04-07
查看13812522320的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-02-25 17:24
現在的昆侖通態觸摸屏軟件好像已經支持多主多從通訊
xgjing1220
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 113 點
下載積分: 655 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2020-04-20
最后登錄: 2021-09-06
查看xgjing1220的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-02-25 17:49
兩個顯示屏都做主站嗎?會不會有沖突
xgjing1220
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 113 點
下載積分: 655 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2020-04-20
最后登錄: 2021-09-06
查看xgjing1220的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-02-25 17:50
引用
引用第2樓13812522320于2021-02-25 17:24發表的  :
現在的昆侖通態觸摸屏軟件好像已經支持多主多從通訊
13812522320
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 119 點
下載積分: 763 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2014-10-17
最后登錄: 2025-04-07
查看13812522320的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-02-26 08:46
如果是rs485 modbus rtu 通訊,兩個觸摸屏都做主站,最簡單的方法是300多元買個多主多從通訊模塊
xgjing1220
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 113 點
下載積分: 655 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2020-04-20
最后登錄: 2021-09-06
查看xgjing1220的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-02-26 16:55
引用
引用第5樓13812522320于2021-02-26 08:46發表的  :
如果是rs485 modbus rtu 通訊,兩個觸摸屏都做主站,最簡單的方法是300多元買個多主多從通訊模塊

昆侖通態的“Modbus串口數據轉發設備”,是可以把另一個顯示屏作為從站嗎?看幫助好像是這樣的。那是不是就可以實現兩屏多PLC modbus485通訊
13812522320
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 119 點
下載積分: 763 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2014-10-17
最后登錄: 2025-04-07
查看13812522320的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-02-26 17:22
可以的,PLC和觸摸屏(從站)rs 485串口通訊,觸摸屏(主站)和觸摸屏(從站)用網線Modbus tcp 數據轉發設備,
或者Modbus串口數據轉發設備,這樣數據轉換比較多,費腦。
xgjing1220
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 113 點
下載積分: 655 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2020-04-20
最后登錄: 2021-09-06
查看xgjing1220的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-02-27 12:37
引用
引用第7樓13812522320于2021-02-26 17:22發表的  :
可以的,PLC和觸摸屏(從站)rs 485串口通訊,觸摸屏(主站)和觸摸屏(從站)用網線Modbus tcp 數據轉發設備,
或者Modbus串口數據轉發設備,這樣數據轉換比較多,費腦。

感謝

主站蜘蛛池模板: 国产wwwxx| 亚洲性猛交xxxx乱大交 | 黄色一区二区在线 | 日日干日日草 | 欧洲黄色片 | 国产盗摄x88av| 国产黄色拍拍拍网 | 日本一区二区三区免费看 | 国产99视频在线观看 | 亚洲精品系列 | 四虎精品久久 | 日本美女视频一区二区三区 | 天海翼三点刺激高潮不停 | 麻豆精品久久久 | 亚洲精品久 | 视频一区二区精品 | 在线不卡 欧美精品 一区 二区 三区 | 午夜裸体一级视频 | 新欧美整片sss第一页 | 欧洲在线视频一区 | 一区亚洲| 国产精品一色哟哟哟 | 麻豆视频免费在线播放 | 黄色免费av | 免费在线观看国产 | 97视频热人人精品免费 | 欧美激情一区二区 | 国产综合成色在线视频 | 成人精品免费观看欢迎你 | www操操 | 91tv在线观看 | 国产偷久久一级精品 | 亚洲一区免费在线观看 | 唯美欧美亚洲 | 国产麻豆精品视频一区二区 | 国产欧美一区二区三区精品观看 | 亚洲麻豆国产自偷在线 | 一本色道久久99精品综合 | 国产欧美视频一区二区三区 | 国产日产欧产精品精品推荐免费 | 夜夜操夜夜操夜夜操 |