王風
級別: 家園常客
![]() |
各位師傅新年好: 今年我上班的第一天遇到了難題,海利普A系列的變頻器突然開不起來了。顯示加速過電流。我加長了加減速時間也沒用,電機,電線全量了一遍,絕緣良好。空載可以運行,加上負載就加速過電流。找不出原因,請師傅們幫忙 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
這位朋友說的沒錯,曾經也遇到過一次,也是啟動時過電流,后來我把變頻器拆掉,直接接到3相電源上運行了一會兒,在接上變頻器,什么問題也沒有! |
---|---|
|