我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家幫幫忙,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-04-28
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 12:33
最好是220和380分開接線(我說的是主線,這樣出現故障時動作更靈敏)。220電壓的總功率19.2KW,電流是19.2乘以4.5(根據電工口訣中p=UI計算)等于86.4安的電流。所以主電路的空開要用100A的,下邊分支電路每個2.4KW用16A的空開就行。380電壓的總功率是48KW,電流是48乘以2.63(電工口訣中p=UI計算)等于126.24A。所以用160A空開,下邊分支每組6KW用20A空開就行了。

主站蜘蛛池模板: 成人深夜福利网站 | 欧美国产在线看 | 怡红院久久| 亚洲一二三传媒有限公司 | A∨无码人妻系列在线 | 人与人一级毛片 | 国产精品国产一区 | 欧美黄色网 | 色诱亚洲精品久久久久久 | 51啪影院| 国语自产精品视频在线播放 | 性欧美生活片 | 久久久亚洲综合 | 精品麻豆cm视频在线看 | 一区二区 福利 | 欧美精品一区免费 | 全黄久久久久a级全毛片 | 久久久亚洲综合 | 国产精品久久久久久52avav | 亚洲国产一区二区三区四区四季 | 国产精品一区二区AV不卡 | 久久久久在线观看 | 亚洲免费高清 | 国产在线高清精品 | 一本大道久久a久久综合婷婷 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 懂色一区二区三区av片 | 亚洲专区一区二区三区 | 国产精品亚洲成人 | 好男人在线社区www 亚洲热网站 | 色护士精品影院www 国内视频在线观看 | 91麻豆精品国产91久久 | 久草网站在线 | 免费午夜看片 | 国产日韩免费观看 | 欧美 亚洲 另类 激情 另类 | 国产免费一区二区三区视频天天爽 | 奇米精品一区二区三区四区 | 1024国产精品视频一区 | 不卡无在线| 欧美日韩视频一区二区三区 |