有個壓力變送器的測量值一直低于實際值,(變送器是用來測下段煤氣壓力的,煤氣下段壓力的正常值一般在2k-3k帕之間)有時甚至會顯示在1.0kp以下。我換了個新的變送器之后,顯示就正常了。
   原來的那個變送器一直都是好好的,怎么就突然顯示不正常了呢,是不是現場溫度太高(下段煤氣溫度在450-550度之間,雖然中途經過了大約60cm的導氣管。但是所測煤氣的溫度還是有70度左右)。要不要采取什么隔熱措施呢?
    
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-05 20:32
你用的是差壓式的,量程在:20-30CM, 故障估計為1、溫度引起膜盒變形;2、單向受壓過大
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛

主站蜘蛛池模板: 无遮挡免费看 | 国产日产精品久久久久快鸭 | 香蕉超碰| 永久免费不卡的AV网站 | 在线观看av一区二区三区 | 青娱乐激情视频 | 1级毛片在线观看 | 少妇疯狂迎合欲仙欲官场 | 狠狠色狠狠色综合日日32 | 久久千人斩 | 国产一级强片在线观看av | 亚洲成AV人片在线播放无码 | 日本久久黄色 | h视频在线免费 | 日本道DVD中文字幕专区 | 久久国产一级毛片一区二区 | 成人福利动态图啪啪gif看了吧 | 日本一区二区三区播放 | 一级毛片免费观看 | 人人亚洲 | 精品国产一区二区三区av性色 | 靠逼网址 | 国产精品久久久久久久龚玥菲 | 99中文在线| 亚洲免费在线观看视频 | 国产91精品网站 | 精品视频第一区 | 区二区三区在线 | 久久影院一区二区三区 | 视频成人| 狠狠操婷婷 | 精品久久久亚洲 | 我真的不是气运之子动漫免费观看 | 国产精品第七十二页 | 奇米在线免费视频 | sese成人| 麻豆传煤入口免费进入2023 | 人成精品视频三区二区一区 | 飞驰人生免费观看 | 麻豆国产96在线日韩麻豆 | 91免费网站入口 |