久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2025-08-02
查看kv47sn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-07 12:02
圖片:
 
碳管爐的變壓器為什么有這么大的電壓和電流?
我們公司的2號碳管爐現在無法運行,已經更換了2個可控硅了,但用不了幾分鐘又會擊穿(只擊穿其中一個)。
變壓器是兩相380V的,次級電壓正常時是11-12V,電流為3000A。現在電壓為20-22V,電流為3600A,不知是什么原因,可以分析一下原因嗎?
我試圖將電流調下來變為3400A,但是此時發現接觸器會發出很響的震動聲,隨著我降電流,震動聲也更加劇,整個柜子都在震動了,我就沒再往下調了,怎么會這么大呢?變壓器沒有發現燒壞的痕跡和異味。請朋友們幫幫我,這是什么原因。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70698 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-07 12:16
如果確認可控硅確實沒有問題的話,那可能是觸發回路有問題;或者是降壓變存在漏電問題.后者可能性小,因為你說的次級電壓確實已經升高了近10V,也就說明它的導通角比正常時都大.試試把導通角調小點.看二次電壓是否在正常值之間.

主站蜘蛛池模板: 青青草91视频 | 国产成人在线一区二区 | 动漫精品久久久久 | 夜夜爽久久精品91 | 伊人久久亚洲综合 | 成人福利网| a色网站| 成人免费一级淫片 | 91综合视频 | 91人人视频在线观看 | 午夜精品影视国产一区在线麻豆 | 国产激情91久久精品导航 | 99热最新网址 | 国产精品小黄鸭一区二区三区 | 三级黄在线观看 | 久热中文字幕 | 欧美国产中文 | 91蝌蚪视频在线观看 | 看一级大毛片 | 国产成人高清视频 | 久草在线观看首页 | 青青久久999精品久久久久久 | videos性欧美另类高清 | 日韩性视频网站 | 绯色蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ | www.91麻豆.com | 久草在线最新视频 | 免费aaa级毛片在线视频 | 久久精品2 | 国产精品一级久久久 | 免费网站啪啪 | 欧美日韩一区二区三区高清 | 99久久99久久 | 久久人人爽人人 | 国产一区二区三区高清视频 | 啦啦啦免费高清在线观看 | 日韩久久久 | 99热播在线 | 国产日韩欧美久久 | 国产视频一区三区 | 91老司机在线视频 |