樓主  發表于: 2009-10-23 21:46
今天一臺正在試運行的機器發生的問題,想在此請教一下:使用電加熱烘箱,由于溫區的分配,致使三相分配嚴重不平衡,零線電流高達30A.電源線零線,各相電加熱的零線線徑都為10mm2,只有控制線路的零線為0.5mm2,而且由主電氣箱引到端子箱一根0.5mm2零線.只為臺面一臺風扇提供零線.在試運行時,還把該風扇連線拆除了.可是在運行了三個小時之后由主電氣箱通往端子箱的這根零線卻整根燒斷了(由電氣箱端到端子箱整根線所有外皮燒化,銅絲燒斷),沒有發生短路聲響,只是冒煙.而主電氣箱內的其它控制零線卻沒發生任何問題.對此現象的原因令我困擾,想向各位請教.
是因為烘箱內電爐絲三想分配不平衡引起來的嗎?為什么?
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-05-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-23 23:45
基本上同意樓上的說法,由于主電路零線某處有接觸不良的現象,造成接觸不良的那段零線電流由主電氣箱通往端子箱的零線通過,使那根零線燒斷,這在平時工作中很常見。

主站蜘蛛池模板: 免费av一区二区 | 法国性迷宫1997未删减 | 免费黄色在线视频网址 | 岛国激情av| 国产欧美一区二区三区精品 | 国产偷国产偷精品高清尤物 | 99v久久综合狠狠综合久久 | 国产欧美精品aaaaa久久 | 免费视频一区二区三区在线观看 | 老司机福利在线视频 | 日韩欧美二区三区 | 久热精品在线观看视频 | 日产精品久久久久 | 久精品视频在线 | 亚洲欧美日韩国产成人精品影院 | 少妇的肉体迎合快乐 | 99视频精品免费视频 | 亚洲天堂久久久久久久 | 天天夜操| 国内网站成视频在线观看 | 久久久久综合 | 潘金莲西门庆一级淫片aaaaaa | 91中文在线 | 免费高清一级大毛片视频在线播放 | 亚洲一级精品 | 另类武侠第1页777wh | 亚洲欧美制服亚洲区 | 一区二区三区产品免费精品久久75 | 亚洲精品国产成人99久久6蜜臀 | 国产免费一区二区三区四在线播放 | 91超碰国产精品 | 99re学生视频精品视频 | 91精品国产综合久久香蕉922 | 97在线观看视频免费播放 | 亚洲一区二区不卡视频 | 国产精品一区二区久久久久 | 黄色一级免费看 | 日韩第一区第二区 | 国产在线观看高清视频 | 一区二区三区四区在线看 | 亚洲欧美一区二区三区孕 |