樓主  發表于: 2009-10-15 10:50
我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 10:54
那就把時間調整到30s試一下嘛。

主站蜘蛛池模板: av天天有 | 亚洲男女网站 | 136导航福利在线观看 | 亚洲一区在线看 | 九一免费版网站在线观看 | 和少妇做爰3p视频 | 老司机午夜免费网 | 第一av网| 欧美精品总汇 | 免费黄色网页 | 操操网av | xxxxwww国产 | 斗苍穹年番观看免费完整观看 | 全黄久久久久a级全毛片 | 麻豆网站免费观看 | www.久久爱.com狼人 | 日本性aa | 国内精品三级 | 国产日韩在线观看一区 | 8x视频在线观看 | 国产在线啪 | 久久精品亚 | 91视频免费在线看 | 国产精品国产三级国产普通 | 有码无码人妻视频在线 | 奇米影视在线视频 | 秋霞一区 | 国产大片全部免费看 | 亚洲欧美在线x视频 | 国产一区二区三区在线播放免费观看 | 国产福利资源在线 | 一区二区免费高清视频 | 亚洲成人免费看 | 精品日韩av高清一区二区三区 | 日本一区二区三区视频在线播放 | 亚洲毛片欧洲毛片国产一品色 | 误杀2在线观看 | 国产精品第55页 | 久久精品色婷婷国产福利 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 四虎精品影院 |