請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-05-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-25 23:42
我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10~16A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1倍左右。

主站蜘蛛池模板: 国产精品入口免费视频 | 四月是你的谎言免费观看动漫 | 亚洲精品一区二区三区98年 | 国产精品一区二区AV不卡 | 97人摸人人澡人人人超一碰 | 久久精品无码一区二区三区 | 国产精彩视频 | 色噜噜日韩精品一区二区三区视频 | 一级做a免费视频观看网站 羞羞涩涩网站 | 亚洲国产影院 | 亚洲国产精品专区 | 欧美成人精品一区二区男人看 | 国产片网址 | 国产午夜精品免费一区二区三区视频 | 欧美一级二级在线观看 | 久久老司机| 久久精品视频在线 | 日韩a免费 | 九九热在线视频播放 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 亚洲综合精品久久 | 午夜免费福利在线 | 精品久久久久久中文字幕大豆网 | 国产一级片自拍 | 怡红院av | 一本在线观看视频 | 北条麻妃国产九九九精品小说 | 99视频只有精品 | 性做久久久 | 九色综合网| 天天av天天爽 | av一本一道| 国产日韩精品欧美 | 一区二区最新免费视频 | av毛片在线播放 | 91p在线观看 | 国产 欧美 日韩 一区 | www.com.日本一级| 国产精品一区二区三区免费视频 | 夫妻一区二区三区 | 国产日韩1区 |