我想用三菱的PLC、一個WEINVIEW的觸摸屏構建一個對5個區間的溫度進行監控的系統。

要求如下:在觸摸屏上面可以看到每個溫區的溫度 (即每個溫區的溫度值在屏上顯示出來);另外,在屏上設置一個溫度值(如40度),當某個溫區的溫度值到了此設定的溫度,此溫區的排風系統開始運作對該溫區進行冷卻。(采用K型熱電偶溫度傳感器)

  請問,應該選擇三菱哪個型號的PLC?不用溫控表可以嗎?如果用溫控表,需要用5個啊,這5個溫控表與PLC采取什么樣的通訊方式好?PLC應該配置什么型號的通訊模塊?
  望哪位前輩指點一下。謝謝!!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 13:43重新編輯 ]
qwwee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qwwee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-20 18:09
應該很容易的吧 我剛做了一個 和你的要求差不多 485通訊 2N是可以的 用模擬量模塊或溫控模塊都可以實現的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    qwwee
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看qwwee的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-21 17:52
    不要溫控表  直接用溫度模塊連接熱電偶或熱電阻 所有參數在PLC程序中設置 PLC使用485與人機通訊

    主站蜘蛛池模板: 一区精品国产欧美在线 | 日韩亚洲国产免费 | 老司机福利在线免费观看 | av在线a| 国产不卡视频一区二区三区 | 欧美成人四级hd版 | free男子游泳部一季免费观看 | 蜜臀av网页| 日日操夜夜操视频 | 久久韩国免费视频 | 夜幕下的黄色幽灵 | 欧美久久久久免费 | 久久久黄色一级片 | 色偷一区| 亚洲剧场午夜在线观看 | 蜜臀avcom | 亚洲精品久久久久久一区二区 | 久久久在线精品视频 | www.国产精品一区 | 数码宝贝第一部日语版 | 精品综合久久88少妇激情 | 午夜提供人体 | 亚洲区一区二区 | 一区二区视频在线免费观看 | 亚洲人成中文字幕在线观看 | 黄色一级大片在线免费看产 | 精品日产一区二区三区视频怎么看 | 嫩草懂你 | 日视频一区| 亚洲国产aⅴ精品一区二区三区 | 亚洲一区视频在线观看视频 | 美女扒开内看个够网站 | 91视频在线观看大全 | 成人欧美一区 | 亚洲狠狠插 | 九一在线免费看 | 欧美视频在线一区二区三区 | 久久国产精彩视频 | www.欧美国产 | 老司机精品视频网 | 风间由美久久久 |