請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變為220v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
eklws
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看eklws的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 00:04
如果你單位的供電系統是三相五線制的TN-S系統,兩種供電方案區別不大,如果供電系統屬于TN-C或者TN-C-S系統,工程商的這種做法,或許會影響到該設備的可靠性。另外L、N的供電方案,沒法做到PLC及相關模塊在空間上遠離相線上干擾源信號源。

主站蜘蛛池模板: 国产精品乱码视频 | 岛国视频在线观看 | 麻豆精品在线 | 久久公开视频 | 91精品免费视频 | 免费av福利在线观看 | 亚洲精品视频专区 | 91天堂在线视频 | 尤物网站在线观看 | 狠狠综合久久av一区二区蜜桃 | 亚洲成人日韩 | 九色.av | 五月婷婷综合色 | 毛片网站免费在线观看 | 日韩精品一区二区三区视频播放 | 嫩草黄色 | 简单的激情 | 日韩精品一区二区av | 亚洲欧美一区二区三区在线观看 | 免费a级毛片大学生免费观看 | 黄色的毛片免费 | 久久久91精品国产一区二区精品 | 国产嫩草在线视频 | 久久精品国产日本波多麻结衣 | 美女毛片在线观看 | 99久久精品免费观看 | 高清福利视频 | 热久久91 | 云鸢上官瑾臣短剧免费观看 | 国产激情福利 | www.99爱 | 完全免费av在线 | 亚洲国产高清视频在线观看 | 在线观看免费p片视频网站地址 | 色接久久 | 看全色黄大色黄女片爽在线看 | 美女视频免费看黄的 | 久久国产精彩视频 | xxx成人精品一区二区 | 琪琪在线中文字幕 | 九九九国产精品九九九九 |