SMART S200同時與三菱D740頻率器,柯力XK3101稱重儀表485 通訊。稱重儀表通訊參數固定設置為波特率9600,8位數據位,1位停止位。變頻器也按這個通訊設置。兩者都投入使用(在VB2比較,在0到2之間輪詢)也是正常的。但是變頻器或稱重儀表任意一根拆除485通訊,其他那個正常接線的也不能工作了。(程序指令報錯6,查詢錯誤6原因是:Modbus 正忙于處理另一請求:某一時間只能有一條 MBUS_MSG 指令處于激活狀態。)因為設備主要是變頻器控制電機工作,稱重只是一個輔助顯示而已?偛荒芤粋不重要的顯示,讓電機也沒法正常使用了吧?這樣的問題怎么處理,大家碰到過嗎?怎么處理?
附件: SMART S200 與三菱變頻器,稱重儀表483輪詢通訊.pdf (68 K) 下載次數:203
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
尹夢超
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 258 點
下載積分: 7036 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2025-05-18
查看尹夢超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-20 12:07
不要用這種方式做輪詢,用每個程序塊的Done來觸發下一個的請求

主站蜘蛛池模板: 97久久久国产精品免费观看 | 911亚洲精品国内自产 | 国产综合在线看 | 久久9久久 | 久草资源在线观看 | 色黄大色黄女片免费中国 | 国产欧美日韩在线观看 | 麻豆精品三区 | 国产一区二区女 | 国产视频只有这里有精品最新 | 国产69精品久久久久久久久久 | 色av网| 麻豆精品免费观看 | 91久久精品国产成人久久 | 国产一区三区在线 | 91视频高清免费 | 国产探花一区二区 | 国产福利小视频 | 色婷婷综合久久久中文一区二区 | 国产永久网站 | 影音先锋狠狠操 | 国产vr在线视频一区二区不卡 | 日韩黄色在线 | 99热这里只有精品免费 | 色琪琪综合男人的天堂aⅴ视频 | 91桃色网站 | 一区二区日韩 | 成人性生交大片免费视频 | 国产高清视频网站 | 国产精品免费av一区二区三区 | 韩国一区二区视频 | 国产91精品不卡视频 | 欧美在线视屏 | 免费在线观看h视频 | 男人天堂tv| 国产精品久久久久潘金莲 | 91av视频 | 成人亚洲免费视频 | 色哟哟精品丝袜一区二区 | 一区二区三区四区国产 | 亚洲欧美综合乱码精品成人网 |