樓主  發表于: 2022-04-09 19:19
目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
lzzgogo
lzzgogo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 229 點
下載積分: 4552 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2025-07-01
查看lzzgogo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-12 00:03
   年前碰到過,一臺人機界面接兩個PLC 臺達ES系列的 ,一臺PLC帶20多個變頻器還有3 個臺達溫控器帶485通訊的,兩臺485中繼。啟停和急停用中繼,最遠的有30米左右RS485,運轉也沒什么問題。

主站蜘蛛池模板: 日本超碰一区二区 | 九九热国产在线 | 亚洲国产日韩在线一区模特 | www.成人国产 | 久草香蕉视频 | 蜜桃视频一区二区三区在线观看 | 91精品国产综合久久精品图片 | 91av免费在线 | 亚洲福利午夜福利无码 | 视频成人 | 婷婷快播| 我征服了仪态端庄的物理老师 | 国产精品综合久久久久久 | 精品欧美小视频在线观看 | 91重口入口处 | 7777国产欧美日韩亚洲黑人 | 野花香影院在线观看视频免费 | 日韩精品一区不卡 | 男人操女人免费 | 久久精品最新 | 国产成人av大片在se | 亚洲乱码一区二区三区在线观看 | 不卡的在线视频 | 影视免费观看 | 久久精品国产亚洲精品166m | 国产91在线播放 | 午夜精品一区二区久久做 | 日韩高清一区 | 华人黄网站大全 | 亚洲无码avvv久久影院 | 任你躁国产老女人 | 一道本啪啪 | 伊人精品成人久久综合软件 | 欧美a级一区二区 | 日韩八区 | JAPANESE人妻中文字幕 | 91成人精品一区在线播放69 | 99国产在线视频 | www.欧美国产| 性色av香蕉一区二区 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧姜 |