級別: 探索解密
![]() |
海泰克觸摸屏上面有4個開關,三菱PLC輸出了Y44.45.46.47,控制了變頻器的啟動! 現在由于要改,于是我看了廠家的程序,發(fā)現都沒有Y44.45.46.47. 程序也沒有設置密碼,而且觸摸屏開關打開以后,44.45.46.47輸出燈都亮的,就是程序里面找不到這幾個點! 這是怎么回事呢 |
---|---|
|
電工小安子
資深工業(yè)自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業(yè)控制板
級別: 工控俠客
![]() |
樓上說的都對,我總結一下:第一 是可能觸摸屏上使用得這幾個Y的交替保持型按鈕(這樣做存在一些風險,萬一出現報警啥的如何處理);第二點 做程序的人使用了一些變地址或者MOV賦值的方式實現的比如MOV K4M0 K4Y0 直接控制M0-M15然后對應的Y就可以通斷了(有些人為了編程地址好分配,有些人是為了擺迷魂陣, 不過再怎么整這些都是小聰明,小智慧,沒啥可取的) ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|