樓主  發表于: 2008-07-10 21:19
用一臺FX2N和五臺變頻器通訊,現在一臺能通上,但是現在想控制五臺,那程序能不能疊加在一起,只改變變頻地址就行了呢?或者是只用一個程序,用變址指令?
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1310 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-07-16
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-10 22:46
反正保證某一個時間段內只和一臺通訊就行。可以這樣寫:
LDP M8012
OUT C0 K10

后續的程序:
當C0小于等于2時,輸出M1
當C0大于2小于等于4時,輸出M2
……
直到M5

當C0位得電時,RST C0   這樣就能讓C0一直循環計數了

當M1得電上沿時,把1#地址的變頻器地址位寫入通訊程序的地址位,執行通訊
當M2得電上沿時,把2#地址的變頻器地址位寫入通訊程序的地址位,執行通訊
……
以此類推,這樣就可以把1臺通訊的程序變通成5臺了

不過如果改變了地址位的數據,其通訊的校驗位可能也會改變,在程序里可能還要多做校驗位的計算程序。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(YMMFA) 熱心助人!
    fjqz00
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1310 個
    工控威望: 1467 點
    下載積分: 8016 分
    在線時間: 371(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2025-07-16
    查看fjqz00的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-07-11 09:02
    用M8012等特殊位,再加計數器,主要是為了在同一時間段內只和一臺變頻通訊。比如說第一個100ms和第一臺變頻通訊,第二個100ms和第二臺變頻通訊……以這樣的通訊方式。但這樣的通訊方式如果和很多臺通訊的時候,有可能會因掃描周期的影響,讓整個通訊鏈一個循環的時間較長。所以這樣通訊方式比較適合響應速度不需很快,且通訊的變頻數量不是很多。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(feige200) 熱心助人!
  • 下載積分:+2(YMMFA) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 亚洲宅男天堂在线观看无病毒 | 国产成人精品福利视频 | 我真的不是气运之子动漫免费观看 | 五月天婷婷影视 | 国产乱子伦一区二区三区国色天香 | 国内啪啪 | 日韩在线一区二区视频 | 久草中文在线视频 | 国产精品热| 欧美3p在线观看一区二区三区 | 毛片一级毛片 | 91精品国产综合久久男男 | 91aiai在线观看 | 99久久婷婷国产精品综合 | 91看篇| 精品免费久久久久久久苍 | 日本十八禁视频无遮挡尤物 | 国产视频一区二区在线 | 欧美日韩一区二区国产 | 色网激情 | 国产精品久久久久久婷婷天堂 | 91精品国产吴梦梦在线观看永久 | 欧美高清一区 | 国产在线一区二区视频 | 911色_911色sss主站色播 | 欧洲午夜aaaaa级剧场 | 97品白浆高清久久久久久 | 日本韩国欧美 | av在线最新| 成人国产一区二区9166 | 亚洲精品1| 国产无遮挡又黄又爽在线观看 | 91ts人妖另类精品系列 | 麻豆精品久久久 | 精品国产VA久久久久久久冰 | 欧美一区二区视频17c | 亚洲精品第一 | 国产偷v国产偷v精品视频 | 九草在线| 日韩欧美亚洲一区 | 婷婷激情偷拍在线 |