black.ghost
級別: 探索解密
![]() |
首先感謝論壇上各位大神對以往問題的解答!現在有新問題,請各位指教,謝謝! 問題1:現在帶232串口的設備都支持MODBUS協議(RTU和ASCII)嗎?或者說怎么樣判斷一個具有232串口通信的設備是否支持MODBUS協議? 問題2:將232口轉成485之后有什么用?能增加地址之類的信息然后掛在485總線上走MODBUS通信協議嗎? 問題3:請問多個232設備與PLC怎么通訊? |
---|---|
|
王瑋北
ggggfnux
級別: 略有小成
![]() |
1.這個應該不一定,只能說大部分的設備支持MODBUS協議,畢竟MODBUS協議是常用的標準協議,具體看設備的說明書。 2.232轉485大多數情況是為了適應連接的需要,232跟485都是串口連接,但是帶232接口的設備跟帶485接口的設備不能直接進行通訊,中間要加轉換的,畢竟兩者接線都不一樣。當然,232轉485也可能是其他的原因,485在某些方面是要比232強的,比如長距離傳輸的抗干擾性。后半問感覺怪怪的! 3.各個設備設置不同地址就可以通訊了,具體用什么協議,怎么寫程序要看你用了什么器件了。 |
---|---|
|