久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

z62678667
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 945 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2017-05-18
最后登錄: 2025-06-17
查看z62678667的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-19 11:32
無線傳輸會不會干擾壓力變送器(4-20mA),如何去干擾?具體情況如下:
公司原有的液壓機,單獨運行沒有任何問題。
最近公司打算把所有壓機連接到公司內網上進行管理。
采用了“E90-DTU工業級433M無線數傳電臺”,電臺與PLC之間采用485通訊,每個壓機上安裝一個電臺。電臺再與服務器上電臺無線傳輸。
剛開始試驗幾臺,沒有問題,運行正常,于是批量測試。
這時出現兩臺壓機,運行不正常。檢測發現:壓力值顯示有波動,壓力值波動過大導致運行失敗。
壓力變送器采用的4-20mA輸出。輸出接信號隔離器也沒有效果。
程序也是一樣的,無線電臺不傳輸信號,壓力值正常,一發送信號,壓力值就被干擾,而且沒有規律,就是一閃一閃的。
各位有沒有遇過類似的情況?幫忙分析解決一下。
z62678667
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 945 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2017-05-18
最后登錄: 2025-06-17
查看z62678667的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-19 13:34
還是說,485通訊會干擾模擬量傳輸嗎?
而且不是所有機器都被干擾,只有這兩臺。
位置的話既不是最遠也不是最近。
各位大神覺得會是什么原因?
z62678667
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 945 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2017-05-18
最后登錄: 2025-06-17
查看z62678667的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-23 13:48
引用
引用第2樓wanmeng7于2019-09-19 15:01發表的  :
通訊的線要全部是屏蔽的,,兩端接地。一般這種情況就是信號干擾,處理也是屏蔽加接地。你在檢查你的屏蔽線抗干擾等級。用些好的線。

抗干擾等級怎么查?屏蔽線好壞怎么區分

主站蜘蛛池模板: 久久免费精品国自产拍网站 | 久草国产在线 | 一区精品国产欧美在线 | 蜜臀av免费一区二区三区水牛 | 成人91| 日韩日本欧美亚洲 | 国产乱码精品一区二区三区不卡 | omofun动漫在线观看 | 性生交大片xx | 91视在线国内在线播放酒店 | 国产精品久久久久久久久影视 | 日韩欧美在线观看一区 | 91视频在线免费观看 | 黄页网站在线观看 | 99久久精品国产网站 | 久久久久成人免费看a含羞草久色 | 欧美激情网站在线观看 | 亚洲午夜视频在线 | 一级特大黄a爱片免费免免 91成人免费在线视频 | 国产成人精品一区二区三区网站观看 | 丝袜高跟麻麻浓精受孕人妻 | 又黄又爽又猛午夜性色播 | 免费在线精品视频 | 视频三区在线 | 免费av直接进入 | 超碰黑人 | 久久久久久久久久99精品 | 国产免费观看久久 | 亚洲精品一区二区三区新线路 | 麻豆成人久久精品二区三区小说 | gogo全球大胆高清人露出91 | 日本a在线播放 | 久久久久久久香蕉 | 影音先锋日韩有码 | 999亚洲国产996395 | 天下免费大全正版资料 | 国产成人高清成人AV片在线看 | 成人精品一区二区三区校园激情 | 久久综合精品一区 | 亚洲AV男人的天堂网址在线观看 | 久久久综合九色综合88 |