無線傳輸會不會干擾壓力變送器(4-20mA),如何去干擾?具體情況如下:
公司原有的液壓機,單獨運行沒有任何問題。
最近公司打算把所有壓機連接到公司內網上進行管理。
采用了“E90-DTU工業級433M無線數傳電臺”,電臺與PLC之間采用485通訊,每個壓機上安裝一個電臺。電臺再與服務器上電臺無線傳輸。
剛開始試驗幾臺,沒有問題,運行正常,于是批量測試。
這時出現兩臺壓機,運行不正常。檢測發現:壓力值顯示有波動,壓力值波動過大導致運行失敗。
壓力變送器采用的4-20mA輸出。輸出接信號隔離器也沒有效果。
程序也是一樣的,無線電臺不傳輸信號,壓力值正常,一發送信號,壓力值就被干擾,而且沒有規律,就是一閃一閃的。
各位有沒有遇過類似的情況?幫忙分析解決一下。
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-19 19:49
這種情況下的話,建議,傳感線和385通訊線,都用屏蔽線處理.屏蔽線兩端接地.可能效果要好一點,

主站蜘蛛池模板: 国产精品无码一区二蜜臀影院 | 日本一道高清国产 | 91色图| 亚洲一区二区三区视频播放 | 一区二区三区 在线播放 | 国产精品国产三级国产专区52 | xxx久久久 | 欧美日韩免费一区二区 | 国产小视频一区 | 久久久久久国产精品高清 | 亚洲sss综合天堂久久 | 亚洲午夜精品视频 | 日韩a在线观看 | 国产精品免费一区二区三区四区 | xxxxwww国产 | 精品欧美国产一区二区三区不卡 | 热99精品 | 精品一区二区三区视频在线播放 | 国产女上位疯狂榨精合集 | 三区四区不卡 | 久久久久久久不卡 | 亚洲国产精品网站 | 欧美图片一区二区三区 | 国产美女久久久久 | 成人欧美一区二区三区黑人麻豆 | 九色麻豆 | 色视影院 | 一区二区三区国产好的精 | 在线播放免费视频 | 羞羞答答xxdd在线网站观看 | 一级做a爱高潮免费视频 | 国产精品一区二三区 | 7777成影院 | 国产色视频网站免费 | www.中文字幕com | 久久99精品久久久久久久久久 | 91视频高清 | 快色视频在线 | 极品尤物一区 | 在线播放h | 影音先锋在线中文字幕 |