有緣1982
級別: 略有小成
![]() |
發了幾次貼了,也打電話咨詢過三菱技術,都沒解決問題 fx3u 485bd和電腦不能通訊, fx3u adp mb和電腦也不能通訊 我也知道設置CH1 CH2,也寫程序給D8120,D8420,參數 和組態對應 不管怎么搞,都是不行,是不是硬件壞了?但485bd和變頻器通訊是正常的 接線方面,我試過4線,和兩線接法 什么方法用盡了,就是不行,哪位大哥指點一下, 感激不盡 |
---|---|
|
有緣1982
級別: 略有小成
![]() |
我用的是組態王7.5,還有另一個組態神器 我現在有兩個改造項目, 變頻恒壓供水,485bd和變頻器通訊,485adp mb和組態軟件通訊,用的usb轉485/422插頭,用的專用協議,9600,偶校驗,數據7位,停止位1位,組態軟件也是對應的,sda rda短接接tx+,sdb rdb短接接tx- 我的理解是,這種不需要寫程序吧? 如果用modbus協議,組態為主站,plc為從站,是不是只需設置一下D8420,不需要寫程序呢? |
---|---|
|
有緣1982
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 感謝樓上解答 485ADP和上位機通訊,PLC是做從站modbus通訊,是不是只填寫通信格式部分程序就可以了? 有兩個項目,485BD和電腦通訊,485ADP和電腦通訊 我現在先解決485BD問題 ![]() ![]() ![]() ![]() 組態軟件和PLC設置 USB轉485插頭有5個端子,分別為TX+ TX- RX+ RX- PLC端 USB轉485插頭 sda rda短接 接tx+, sdb rdb短接 接tx- 麻煩各位分析一下,到底是什么問題,感謝 [ 此帖被有緣1982在2019-08-10 22:19重新編輯 ] |
---|---|
|