白蘿卜大白菜
To be a better man.
級別: 工控俠客
![]() |
按正常接線,地線接上,設備不帶電的。把地線拆了,用萬用表測地線跟設備外殼上有AC110V的電壓,這正常嗎? 送了臺設備到客戶哪總是跳閘。設備放在一個很大的注塑機旁邊,電也是從注塑機上引過來的(L/N/PE)。現在用著用著搞得客戶的注塑機的總閘都跳了,這酸爽不要不要的。有沒有大佬能給我分析分析什么原因?? |
|
---|---|---|
|
東敏123
級別: 略有小成
![]() |
明顯你線接錯了,地線與設備外殼有電壓,那你這臺設備絕壁漏電了,哪里線破皮了或是你火線地線接反了 樓主留言:漏電才110V?手摸上去也不電人 |
---|---|
|