zhangli1991
級別: 略有小成
![]() |
大家有沒有三菱回原點的程序,自己寫的不起作用, |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
1,先在QD77MS參數中,設置原點回歸為 數據設置型(PR.43:原點回歸方式 = 6 數據設定型) 2,伺服參數有一項,要設置成原點回歸不用經過Z相 3,PLC程序 發送9001到4300(這是軸1,其他類推) 4,啟動定位 這樣操作一下,當前位置就變成原點了。 樓主留言:現在監控,回歸請求是ON,原點回歸完成標志位一直是OFF |
|
---|---|---|
|