變壓器三相四線,零線能不能接地?
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-01 11:54
三相四線制本來就是零線和地線是等電位的。零線除了電源端變壓器輸入輸出端子需接地外還要重復接地(即每個分配電箱內零線需和接地端子連接且和建筑等電位母排連接)。這沒有任何疑問。否則因匹配不平衡造成的零線電位高于安全電位這個風險分分鐘要人命。
三相五線制之所以從總箱出來后單獨分配PE線是因為牽扯到漏電保護而已。實際總箱內漏電保護裝置前的零線和接地線也是連接在一起的。這樣做是為了因觸電或其他危險,通過大地回流的微弱電流可能被檢測到以便漏電裝置能動作斷開斷路器而已。并不是說零線電位和大地不是等電位,假設測量零線和大地有電位差,說實話應該檢查整個供電系統看問題出在哪里。而不是作為零線和PE線分開的理由。

主站蜘蛛池模板: 天天射寡妇射视频 | 久久无码av三级 | 久久精品国产综合精品 | 久久一级淫片 | 欧美久久精品 | 久久精品欧美视频 | 本道综合精品 | 久久99精品久久久久婷婷 | 天天干天天操天天看 | 国产 日韩 欧美在线 | 国产免费一区二区三区四在线播放 | 久久懂色精品99综一区合 | 久久99精品久久只有精品 | 91超碰九色 | 欧美日韩精品综合 | 亚洲美免无码中文字幕 | 护士长一级毛片 | 欧美一级视频免费在线观看 | xxxxwww国产| 玖玖视频在线 | 亚洲色啦啦狠狠网站 | 青苹果乐园1080免费 | 九一免费版官网 | 精品视频区 | 亚洲欧美日韩在线一区二区 | 日本系列第一页 | 一区二区三区精品在线观看 | 狠狠鲁影院 | 色婷婷一区二区三区四区 | 久草青草 | 久久久精彩 | 久久综合免费视频影院 | 不卡一区二区三区视频 | 亚洲国产高清在线观看 | 黄色一级免费看 | 不卡视频一区 | 日韩一级片一区二区 | 一级毛片在线观看网站 | 久久综合婷婷国产二区高清 | 欧美一区二区三区婷婷月色 | 国产精品欧美日韩一区二区 |