還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3904 個
工控威望: 4359 點
下載積分: 146204 分
在線時間: 6728(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-07-28
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-05 11:18
你那是電壓檢測還是電流檢測
電壓COM接負信號線接正
電流要用串  COM VI
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663

主站蜘蛛池模板: 色视频播放 | 麻豆专区一区二区三区四区五区 | 国产精品特级片 | 麻豆激情| 凤隐天下60集全免费播放在线观看 | 99精品视频在线免费播放 | 国产女人喷水视频看看 | 久久精品视频一 | 日韩小网站 | 高清无码午夜福利在线观看 | 久久久久免费看 | 免费观看高清视频在线观看 | 国产伦精品一区二区三区精品视频 | 日本成在线观看 | 久久女人网 | a视频在线播放 | www免费在线观看 | 日韩欧美一级精品久久 | 99久久精品国产免费看不卡 | 日韩特黄 | 91精品国产自产在线观看永久 | 久久精品国产精品青草色艺 | 91视频首页 | 日韩二区三区在线 | 传媒大片免费在线观看网站 | 国产一区二区av在线 | 日韩精品一区二区三区视频播放 | 99热日本 | 亚洲资源在线观看 | 亚洲一区二区自拍 | 亚洲国产天堂久久九九九 | 久久久综合 | 黄页大全在线免费观看 | 成年人网站免费在线观看 | 绯色一区二区三区不卡少妇 | 啪啪网免费视频 | 久久成人午夜视频 | 亚洲综合视频网 | 久久caoporn国产免费相关 | av看片在线 | 日韩99视频 |