1406665003
級別: 探索解密
![]() |
請問各位師傅,有一臺臺達V F D變頻器跟K7M一D R40U P L C之間485通訊,人機界面是威綸M T6056I,機器設有寸行速度和運轉速度,現在時不時出現按寸行正常,按運轉后機器一直寸行運轉,不能高速運轉,幫忙分析下是啥原因,謝謝了! |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
行把程序拷出來,看程序才能解決。 觸摸屏的觸摸還好用嗎?會不會出現按的是運行的位置,實際觸發的是寸行的按鈕? |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
通訊出問題后,誤碼校驗通不過,變頻器會要求重傳指令,不會執行接受到的誤碼指令。 除非是變頻器端設置,運行狀態下,通訊失敗以一個低速運行,而這個低速剛好就是寸動速度。 請樓主追根求源。 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
把你整個系統的電路圖貼出來,特別是PLC與變頻器的連接,把變頻器的參數設置貼出來。看樣子變頻器與PLC之間是混合連接,這種逗逼模式特別麻煩! 我覺得這種設計的唯一目的,就是把系統搞復雜,不讓維修人員搞懂。 |
---|---|
|