久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

zyk330860
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 197 點
下載積分: 8280 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2014-12-16
最后登錄: 2022-03-16
查看zyk330860的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-21 13:21
RT Modbus RTU相對ASCII來說傳輸速率要高一些,但是由于ASCII協議有開始標志和結束標志,所以一個數據包之間的各字節間的傳輸間隔時間可以大于1秒,而MODBUS RTU方式下,由于沒有規定開始和結束標記,所以協議規定每兩個字節之間發送或者接收的時間間隔不能超過3.5倍字符傳輸時間。如果兩個字符時間間隔超過了3.5倍的字符傳輸時間,就認為一幀數據已經接收,新的一幀數據傳輸開始,所以RTU方式下兩個字節間傳輸間隔有時間要求。MODBUS 的ASCII和RTU兩種協議的這一區別可能決定某些應用場合只能選用其中一種協議,那么問題來了,應該怎樣選擇呢,哪位大俠能給舉一下比較好的例子呢? 還有就是用臺達的PLC選擇RTU的話效果如何,望賜教~~~
zhangshan999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3104 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2015-05-16
最后登錄: 2025-01-09
查看zhangshan999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-25 19:27
臺達走的是三菱的路線,可以兩種都行,現在的變頻器RTU的多。臺達plc需要看支持CRC校驗碼,才行RTU.

主站蜘蛛池模板: www.789五月天.com | 色一区二区三区四区 | 国产嫩草91 | 亚洲成人黄网 | 不卡日本视频 | 99热最新网站地址获取 | 91精品在线国产 | 91情侣在线视频 | 久久视频国产精品免费视频在线 | 91视频免费高清 | 曰韩一级| 一级一毛片 | 国产日产欧产精品精品推荐免费 | 日韩精品视频免费观看 | 日韩一区中文 | 特黄特色大片免费播放器图片 | 久久国产禁久久 | 国产欧美亚洲自拍 | 91高清免费观看 | 亚洲一级少妇 | 日日操夜夜操免费视频 | av高清一区二区三区 | 高清国产视频在线 | 国产精品久久国产三级国12 | 九色新网址 | 一级片一区二区三区 | 国产yin人久久 | www操操 | 欧美九九视频 | 国产成人精品视频在线 | 亚洲国产在 | 99re视频在线播放 | 人人超操| 日韩精品久久久久久久软件91 | 日本乱淫a∨片 | 大卫科波菲尔1999 | 91丨porny丨九色 | 色播亚洲视频在线观看 | 久久精品国产亚洲精品166m | 波多野结衣在线aⅴ中文字幕不卡 | 亚洲x视频 |