1、關于交流接觸器
一個交流接觸器能否用直流電路驅動線圈,主觸點放在主電路當中。交流接觸器主要有三個參數,額定電壓、額定電流、吸引線圈的額定電壓,選型的時候,額定電壓比實際上的大,是否可以用在電路當中,比如選了一個額定電壓為380V的交流接觸器放在220V電路當中。問淘寶客服,他們似乎只關心吸引線圈的額定電壓,不關心額定電壓,這是為什么?
2、關于中間繼電器
中間繼電器觸點的額定電壓,現在我用一個中間繼電器兩個觸點控制兩個電氣原件,一個在交流220V電壓等級中,一個在直流24V電壓等級中,這樣是否可行?如果可行,這個時候中間繼電器該怎么選型?
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1995 個
工控威望: 7820 點
下載積分: 68770 分
在線時間: 755(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-05-16
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-27 16:28
第一,交流接觸器不能用直流,主觸點電壓與線圈電壓無關。主觸點主要看額定電流。第二,中繼觸點可以帶不同電壓,不過很危險。中繼選型與接觸器一樣。看線圈電壓,觸點電流。再看看接觸器和中間繼電器選型手冊
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1995 個
工控威望: 7820 點
下載積分: 68770 分
在線時間: 755(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-05-16
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-27 18:38
發電路圖看看
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1995 個
工控威望: 7820 點
下載積分: 68770 分
在線時間: 755(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-05-16
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-27 18:41
引用
引用第3樓指環王于2015-04-27 16:42發表的  :
我手里有一份電路圖,是將線圈放在直流24V當中,觸點放在交流220V當中,標示是K(不是KA),這是中間繼電器嗎?

看線圈電壓是否是直流24V,直流接觸器應用不多,要轉換一下,在控制交流接觸器

主站蜘蛛池模板: 91美剧天堂 | 亚洲国产亚洲 | 玖玖五月 | 国产成人午夜视频在线播放网站 | 性福利视频| 国产传媒av在线 | 国产日韩欧美色 | 69中国xxxxxxxxx18| 国内精品视频666 | 91免费网站入口 | 一区二区中文字幕在线 | 在线观看免费p片视频网站地址 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠2021天天 | 午夜精品99久久免费 | 日韩1区在线 | 岛国一区二区三区高清视频 | 91艹b| 亚洲热视频| 91se在线观看 | a级淫片| 欧美九一 | 欧美日韩亚洲在线观看 | 成人欧美日韩一区二区三区 | 欧美日韩播放 | 午夜亚洲福利在线老司机 | 日本超乳排名100位 99精品国产一区二区三区在线观看 | 精品亚洲国产成av人片传媒 | 午夜毛片 | 日韩色区 | 日本黄色片免费播放 | 99久热在线精品视频观看 | 玖玖国产| 国产精品偷伦在线观看 | 91网址在线播放 | 国产色片在线观看 | 国产一区亚洲 | 日韩八区 | 天天操夜夜艹 | 少妇裸体淫交视频免费观看 | 白丝爆浆18禁一区二区三区 | 国产人妖在线播放网址 |