這有個項目,一個大水池,四周排布的都是加熱用的管道,管道里流動的是導熱油,現在想在總管道口裝一個閥,外部溫度傳感器把溫度值傳給PLC,PLC控制閥的開關以及比例值,讓水池的水溫快速到達40度,然后緩慢加熱到70度,然后穩定在70到80度之間。以前沒做過類似的項目啊。請大神們指導下幾個問題。 1.應該用什么閥最合適簡單。畢竟恒溫精度不高 2.PID閉環是否必須使用,沒做過啊,有什么簡單思路沒有 3.用什么類型什么牌子的溫度傳感器好呢 4.這個項目是否可以不管什么流量的問題,是否只需要用溫度控制閥的開關程度呢。 ![]() |
|
---|---|---|
|
qq1803295319
國產矩形PLC,獨立研發自成一派,軍工品質穩如磐石!
級別: 探索解密
![]() |
肯定用PID效果好啊,很多PLC都有PID自整定功能。。 PID調節功能現場測試視頻,http://v.youku.com/v_show/id_XOTIzMjQyNTIw.html |
|
---|---|---|