如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。?傞_關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 08:42
速算電流1000A,用1000A或者1250A的空開,不知道你的總負載怎么計算來的,實際可能在500A~630A左右
[ 此帖被fuing9在2015-04-10 08:48重新編輯 ]
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-10 13:22
引用
引用第12樓sunwenhui-1于2015-04-10 11:30發表的  :
我個人認為單相700KW燈。在三相380V4線供電的情況,是把700KW分三路接線的話,那每路電源承載就是233KW。根據P=U×I×1.732×功率因數,這樣就可以配用三相總開關大概使用500A--630A的空開,不知其他朋友是否認可。請指導!

大約是對的,但是照明比較復雜,開關用大些省的招人罵~~~~~~~~~

主站蜘蛛池模板: a黄毛片 | 一级做a爱高潮免费视频 | 成人在线免费观看91 | 精品一区二区三区视频在线观看 | 全篇肉高h秘书被c办公室有图 | 91在线资源 | 成人1区| 国产亚洲精品久久久久久青梅 | 色夜影院| 精品视频一区 在线视频 | 免费看黄色大全 | 69久久夜色精品国产7777 | 国产啊啊啊视频在线观看 | 国产色产综合产在线视频 | 亚洲十八爽 | 四虎一区 | 粉嫩av| 久久久久久久久久久久久久久 | 久久毛片免费看 | 国产日韩三级 | 91华人在线视频 | 99re在线 | 免费性色 | 亚洲精品一区二区18 | 高清无码午夜福利在线观看 | 色哟哟国产成人精品免费 | 四虎精品永久免费 | chinese中国人妻4p对白视频 | 日日做夜夜操 | 欧美在线爱 | 99免费在线视频观看 | 欧美黄色一级视频 | 亚洲深爱 | 99久久精品国产一区二区蜜芽 | 久久影视一区二区 | 性做久久久 | 成人羞羞视频免费 | 久久r免费视频 | 精品亚洲一区二区三区 | 日韩一区二区三区中文字幕 | 视频一区 视频二区 国产精品 |