樓主  發表于: 2014-11-26 02:11
   請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2409(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-04-30
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 15:30
2.5平方就夠了,國標銅芯線。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2409(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-04-30
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-26 21:01
看到這樣多人支持2樓,真是好笑,還擺出公式,啥一平方8A,100A就16平方的線,是體育老師教的吧,啟動就一瞬間的事,你以為是長期工作電流呀,要你這樣算,接個28kw電機豈不是要185平方的線。如果哪個工廠老板請你去搞安裝,他線都會買不起。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ccy5156) 熱心助人!
    hnyyhym
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 526 個
    工控威望: 678 點
    下載積分: 691 分
    在線時間: 2409(小時)
    注冊時間: 2010-11-20
    最后登錄: 2025-04-30
    查看hnyyhym的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-12-09 09:34
    引用
    引用第28樓理論初學者于2014-12-09 08:59發表的  :

    1平方是6A,啟動電流7~8倍是大了點;但起動的話電流最少要算1.25倍的線徑你這不知道?

    看你說話就知道你是個讀死書,只知道照本宣科,依葫蘆畫瓢的人。你知道2.5平方的國標單芯銅線可以過多大電流嗎,我也不想再來回復了,這里南郭先生多。建議回答問題時先多看看書。

    主站蜘蛛池模板: 九色精品在线 | 久久一级淫片 | 日本xxxx视频| 国产精品成人av性教育 | 日本久久久久一级毛片 | 日韩深夜激情爽片 | 九九热精品视频在线播放 | 波多野结衣先锋在线 | 精品中文av | 国产字幕视频一区二区 | 国产麻豆精品视频一区二区 | 亚洲天堂岛国片 | 桃花视频大全不卡免费观看网站 | 成人在线免费公开观看视频 | 少妇午夜一级艳片欧美精品 | 亚洲欧美国产精品久久 | www91在线观看 | 免费看片在线观看网站 | 精品国产第一福利网站 | 视频在线 | 91网站免费看 | 国产视频 一区二区 | 亚洲黄色视频网站在线观看 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 淫片专区 | 操操影院 | 日本a视频 | 国产精品 | 一区视频在线播放 | 日韩精品一区二区三区免费观影 | 久久久婷婷白浆水 | 亚洲国内欧美 | 国产ts人妖高潮video | 日本高清中文字幕在线 | 国产自91精品一区二区 | 久久久久久亚洲精品不卡 | 国产经典1区2区3区 国产 视频 久久 | 一区二区视频在线 | 亚洲麻豆视频 | 久草久在线 | 国产成人无码免费视频麻豆 |