久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-12 11:36
干工控這么多年,當然,大功率或者有干擾或者電源情況不明的情況下,一般我都喜歡用中繼轉一下。
不過有時候報警燈功率比較小的時候,電磁閥線圈電流很小的時候,有時候就直接接了。
當然其實也沒有出現過什么燒點的情況。

最近遇到一事,PLC輸出一個信號,送到調速電機的調速器的CW端,控制調速電機旋轉,用的臺達的PLC,輸出是繼電器。這套設備用下來,
發現,控制此電機運轉的點經常燒掉。其實本身是要用中繼轉一下的。因為當時空間有限,就沒,一般變頻器的端子我都是加中繼轉的。

有些時候,小功率的電磁閥也就直接接PLC了,包括一些組合報警燈。

現在就是想問一下大家,你們外部接電磁閥和組合報警燈的時候,繼電器輸出的PLC,用中繼轉了嗎?



追添:一般MT的PLC,基本上輸出都是用中繼轉一下。
[ 此帖被ymr78419972在2014-08-12 13:14重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
程宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 437 點
下載積分: 7025 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2025-05-13
查看程宇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-12 17:56
肯定是用中間繼電器中轉一下的好啊,這樣可以有效地保護PLC的輸出點不會因外部負載短路而燒壞。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 同感

    主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品va在线看黑人动漫 | 国产精品乱码一区二区三区视频 | 久久中文综合 | 亚洲高清黄色 | 亚洲精品欧美一区二区三区 | 青青久久国产 | 一级黄色a毛片 | 玩弄人妻少妇500系列视频 | 区美成人aaaaa | 亚洲第一视频区 | 在线观看免费的av | 国产精品一区二区久久精品爱涩 | 97超碰人人模人人人爽人人爱 | 91成人影院 | 欧美日韩国产一二三 | 99精品国产高清 | 亚洲国产成人久久综合 | 少妇性l交大片7724com | 三级免费 | 国产精品久久久久久久久久性按摩 | 日韩不卡一二三 | 色婷婷777 | 日日摸日日添日日躁av | 日韩在线视频一区二区三区 | 九色视频在线观看 | 欧美一级理论性理论a | 日韩精品视频免费观看 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 欧美区一区二区三区 | 99久久久久久中文字幕一区 | 国产麻豆一区二区三区在线观看 | 操久久久 | 国产精品一区二区欧美 | 国产黄色片大全 | 一区二区三区免费中文视频 | 伊人99热 | 合欧美一区二区三区 | 国产精品一区不卡 | 国产欧美日韩综合精品一 | 久久综合久久综合久久综合 | 日日射天天干 |