西門子 S7-200    CPU226    每次周末休息關機2天后,在周一開機時電機正反轉中的正轉接觸器不停得跳,在大概30-40分鐘之后又恢復正常!什么原因???求解
注:開機時沒有給正轉信號,且正轉時PLC對應的指示燈不亮?
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 3303 點
下載積分: 7702 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-07-25
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-10 17:15
應該是PLC內部控制正轉的電路質量不好,或者受潮、污損而導電導致接觸器接通。開機后,PLC自身及電柜內其他電器散發的熱量慢慢把PLC烘干,絕緣恢復后就正常了。
還有可能就是干擾。
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 3303 點
下載積分: 7702 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-07-25
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-10 17:29
一個簡單的判斷方法:下回它再跳的時候,你把PLC輸出點上控制正轉接觸器的線斷開,還跳的話就去查外圍的線;不跳的就是PLC內部的問題。

主站蜘蛛池模板: 91九色蝌蚪91pornv | 四虎视频在线精品免费网址 | 一级欧美黄色片 | 91社91she.com| 色黄av| 91毛片视频 | 日韩二区三区在线 | 91精品对白一区国产伦 | 黄色毛片免费看 | 二区三区福利 | 日韩av大片免费看 | 91久久精品国产91久久 | 精品久久久久久久久久软件 | 一区二区三区毛片免费 | 国产aa级 | 热热色网站 | 免费av网页 | 91小视频网站 | 国产精品jvid在线播放 | 91麻豆精品国产91久久久无需广告 | 亚洲精品久久久久久久久久久久 | 国产99久久久精品 | 国产黄色小视频在线观看 | www日韩在线 | 亚洲视频精选 | 欧美αv日韩αv另类综合 | 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀 | 久久精品色欧美aⅴ一区二区 | 一区二区三区四区视频 | 一区二区免费高清 | 天天爱天天干天天操 | 美女视频黄a视频全免费网站一区 | 人乳奶水系列av | 精品福利视频一区二区三区 | 欧美 第一区 | 全免费观看一级 | 亚洲码欧洲码一二三区麻豆 | 亚洲小说欧美另类婷婷 | 特逼视频| 素人天堂| 三级中文字幕在线观看 |