樓主  發表于: 2014-03-25 21:55
     今天做了個系統,控制變壓器有三組輸出,一組220VAC控制二個交流接觸器,一組24VAC控制工作臺燈,一組28VAC整流后供液壓閥和氣閥線圈,現發現28VAC電壓正常,整流后電壓有60-70VDC(數字式萬用表測),每次測量的值會有所變化,從整流橋輸出端切斷再測量電壓,有32VDC左右.懷疑接線錯誤有其他組的電壓竄入,經查接線等都正常,三組輸出電壓負載端絕緣正常.后接入濾波電容再試電壓也為60-70V,在輸出端并了2K電阻負載后電壓降至32VDC,接通一個氣閥線圈后電壓降為 27VDC,請各位大大幫忙分析一下.可能是什么原因引起的?
     另一個不同品牌系統,變壓器一樣,控制輸出等都相同,28VAC整流后(沒有接濾波電容)電壓為26V,沒有像上述的電壓非正常升高的現象.

yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 1127 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-29 06:40
一分錢一分貨,數字表換一個看一下,測量這個用指針式的效果比較好

主站蜘蛛池模板: 国产福利一区二区在线 | 久久r免费视频 | 国产精品草草在线观看 | 97品白浆高清久久久久久 | 色网小说 | 狠狠综合久久av一区二区老牛 | 草草影院在线免费观看 | 成人一区二区三区久久精品嫩草 | 91免费播放 | 久久精品视频免费在线观看 | 日本超碰一区二区 | 国产精品欧美久久久久久日木一道 | 马与人黄色毛片免费视频 | 午夜影视啪啪免费体验区入口 | 秋霞午夜一区二区 | 日韩精品视频网址 | 精品一久久 | 久草在线一免费新视频 | 看日本黄色一级高清网站 | 91婷婷韩国欧美一区二区 | h视频一区 | 久久国产精品影片 | 91精品国产色综合久久不卡98最新章节 | 国产成人午夜福利在线观看者 | 亚洲精品视频二区 | 欧美亚洲高清一区二区三区不卡 | 欧美精品一区二区蜜桃 | 日韩免费一区二区三区在线播放 | 一级av黄色毛片 | 超碰超碰人人人人精品 | gay男生露j打飞j视频网站 | 欧美秋霞 | 九九热在线视频观看这里只有精品 | 精品国产乱码久久久久久婷婷 | 久久99久久99 | 欧美激情一区二区三区蜜桃视频 | 亚洲午夜小视频 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 日日日日操 | 一级黄色片在线观看 | 亚洲欧洲精品一区二区三区四区 |