小弟用FX1N-40MR控制兩帶調速器的單相正反轉電機,功率分別為15W、60W。接線時將15W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM0、COM2與Y0、Y2端;60W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM1、COM2與Y1、Y3端,;AC電源端接于220V電源。接線完成后通電測試,兩個調速器的保險絲全部燒斷。不知為什么?
PLC與電機接線必須用交流接觸器嗎?這么小功率的電機也不行嗎?
求解?請大俠指點迷津,謝謝!
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 488 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-05-27
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 18:11
接短路了,這是基本的

15W的,COM端接于PLC的COM0、COM1,正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y0、Y1
60W的,COM端接于PLC的COM2     正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y2、Y3

最好是通過中間繼電器,要不電機有問題時有可能會燒了PLC的繼電器的
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓

主站蜘蛛池模板: 一本色道久久综合精品竹菊 | 国产看片 色 | 人人擦人人干 | 免费一区二区三区四区 | 亚洲高清资源 | 大地资源在线观看免费动漫 | 97久久超碰国产精品 | 久草视频看看 | 天天综合色网 | 欧美不卡高清一区二区三区 | 少妇和黑人老外做爰av | 国产最全免费视频在线 | 四虎精品成人影院观看地址 | 欧美一区二区三区免费 | 国产白丝精品91爽爽久久 | av簧片 | 三区av| 青青草激情视频 | 激情懂色av一区av二区av | 免费久久精品视频 | 老司机精品久久 | run away 韩国动漫免费 | 狠狠色狠狠色综合日日小说 | 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ流畅 | 亚洲第一成年网 | 伦理黄色片 | 国产免费一级特黄录像 | 成人国产精品免费视频 | 国产一区二区三区不卡在线 | 一级免费黄色片 | 久草手机在线观看视频 | 91亚洲精品一区二区 | 91久久久免费一区二区 | 亚洲一区二区日韩 | 国模大尺度福利视频在线 | 老司机精品在线观看 | 亚洲免费公开视频 | 人妖天堂狠狠ts人妖天堂狠狠 | 亚洲最大福利视频 | 精品一区二区超碰久久久 | 日韩精品视频在线观看视频 |