向錢沖
級別: 略有小成
![]() |
前幾天我公司自制的一臺三菱PLC的兩個接接近開關的輸入點擊穿了,把接近開關折下輸入指示燈亮,我懷疑質量問題,問共貨商說可能是因為信號線跟電機線走在一起的原因,我的這臺設備確實有幾條信號線跟一臺4KW的電機電源線走在一起(大約3米左右),請問各位老師真的有那么嚴重嗎? |
---|---|
|
hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園常客
![]() |
哥覺得這不可能。唯一驗證的辦法是 更換1個接近開關(比如SICK的接近開關),然后繼續用。如果再出現了這樣的問題 才可能是信號線不能和電機線走的緣故 |
|
---|---|---|
|
hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園常客
![]() |
1、理論上講 是不能把動力和信號線走在一起的 。即使不可避免 那信號線走動力線上方; 2、個人覺得 完全可以走在一起,因為屏蔽線的屏蔽頭接地效果很差 并非我們想想的那樣。而且很多公司的接地等于接零; 3、至于具體怎么走線,哥一直認為:“現場施工 誰負責 誰說了算”; |
|
---|---|---|
|