大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1234 個
工控威望: 3505 點
下載積分: 4421 分
在線時間: 1992(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-07-18
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 10:32
請參考恒壓供水的控制方案......壓力低時加一投到手動的那一臺遇到手標志位就立即往泵號寄存器再加一.....就是這樣跳....更復雜的除了你說的功能還可以自動投入的泵號順序任意編程.....

主站蜘蛛池模板: 日本国产亚洲 | 久久99精品久久久久久青青日本 | 一区二区三区免费在线看 | 精彩视频在线观看 | 国产激情视频图片qvod | 午夜精品久久久久久 | 欧美偷窥自拍 | 欧美成人二区 | av中文一区二区三区 | 奇米影视一区 | 剑来高清在线观看 | 日韩一级完整毛片 | 欧美一区二区视频在线播放 | 九九久久综合网站 | 日日狠狠久久偷偷四色综合免费 | 在线观看免费视频精品 | 免费观看一级视频 | 九色视频在线免费观看 | 国产精品久久一级 | 亚洲精品午夜aaa久久久 | 亚洲午夜久久久久久久国产 | 久久精品免费在线观看 | 超爱碰在线资源 | 玖玖在线 | 国产精品一区二区三区成人 | 免费国产视频在线观看 | 日本免费一区二区三区中文字幕 | 天天综合网页在线观看 | 亚洲区 一区二区 | 国产拍精品一二三 | 欧美区国产区 | 91操操| 九色精品免费永久在线 | 哈哈操影院 | 亚洲成aⅴ人在线观看 | 亚洲精品a | 曰韩av| 午夜久久久精品一区二区三区 | 麻豆网站在线 | 国产传媒一级片 | 深夜福利老司机 |