james195
級別: 探索解密
![]() |
各位好,向大家請教個問題。 多個RS232通訊的儀表如何進行集中控制?主要有以下幾個難點請教大家。 1、這多個RS232的表都很分散,之間距離都大于50米,如何與他們進行通訊?個人覺得得就近在表跟前就轉化成485,但貌似沒這種設備。市面上賣的232轉485轉完就直接接電腦了。 2、多個表連一起后如何把信號集中通過無線數傳電臺傳輸出去?個人總感覺要用個調制解調器之類的東西 |
---|---|
|
jianming
jianming
級別: 略有小成
![]() |
每個表都用個232轉485,直接走485通訊,50米不遠,我200多米,10多儀表一樣通訊很穩定 |
---|---|
|