小弟有一個問題向各位高手請教-----
我想用西門子的PLC(S7-200   CPU226)  做一個控制....
用PLC采集壓力,溫度和PH值等一些參數,然后和工控機通訊
現在有兩種方案
1.   用模擬量4-20mA來采集溫度,壓力和PH值,(溫度,壓力,和PH值的4-20mA信號由溫控器,壓力表和PH表提供)然后通過PLC控制,PLC和工控機采用PPI通訊

2.PLC和溫控器,壓力表,PH表通過485通訊...PLC和工控機采用PPI通訊.

我的問題是方案1中儀表的只是起到一個顯示的作用,無法實現設置功能

方案2通過485通訊應該可以實現溫度,壓力,PH值的儀表和工控機內設定同步,這樣可以現場和監控都能有效設置參數..

方案1和2哪種比較合理,,,   西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
方案2由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,請各位提供點西門子485通訊方面的實例資料....
還有就是S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊

問題比較亂,請各位給點意見和建議!!!    先謝謝了.


lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-05 08:40
學習一下

主站蜘蛛池模板: 免费网站高清观看素材 | 18国产精品久久久久久 | 99久久久久久久久久久 | 爽好久久久欧美精品 | 99热这里 | 国产无毛片 | 国产精品中文在线 | 日韩一区二区久久 | 亚洲日韩久久精品无码蜜桃臀 | 夜夜夜网站 | 国产精品186在线观看在线播放 | 高清国产福利在线观看 | 成人网在线播放 | 亚洲综合三区 | 一二三区精品 | 国产一二久 | 欧美久久久一区 | 麻豆毛片 | 久久久久爽爽爽爽一区老女人 | 国产蜜臀97一区二区三区 | 久久久久国产一级毛片高清版 | 久久久欧洲 | 日韩三区免费 | 亚洲国产精品成人精品 | 国产精品2024| 亚洲AV最新在线网址 | 视频在线观看网站 | 里面也请好好动漫2 在线观看 | 国产高清久久久久 | 精彩视频一区二区 | 国产一级在线视频 | 久久久久女教师免费一区 | 久久一区欧美 | 思热99re视热频这里只精品 | 久久精品欧美一区二区三区麻豆 | 日本九九视频 | 一区二区三区精品视频 | 国产视频观看 | 久久伊人精品视频 | 欧美精品videos另类 | 我想看毛片 |