久久99精品视频一区97_亚洲a免费在线观看_美欧日韩av无码一区二区_国产精品视频123_东京热一本无码av_99精品国产闺蜜国产在线闺蜜

sxinrukawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 206 點
下載積分: 461 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-01-10
最后登錄: 2023-08-24
查看sxinrukawa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-23 15:19
在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 86491 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-06-27
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 10:01
修改參數無須用PIDPRMW指令,
直接在觸摸屏上修改對應的參數值就可以了。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 86491 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-06-27
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-27 10:07
PID運算中可以修改P、I、D等參數的。

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲第一区 | 四虎精品免费视频 | 亚洲 欧美 在线 一区 | 日本乱码在线 | 久久久一区二区三区精品 | 91青青| 国产精品第一国产精品 | 骚网站在线观看 | 久草在线新首页 | 国产欧美一区二区三区精品 | 国产一区二区三区天码 | 欧美精品久久一区二区三区 | 精品成人久久久 | 玖玖av | 91久久精品午夜一区二区 | 91麻豆精产国品一二区灌醉 | 好吊日好吊操在线 | 亚色国产| 国产高清精品无码二区 | 国产一区欧美精品 | 五月sese| 波波成人网 | 久久综合中文字幕一区二区三区 | 九九热精品视频在线观看 | 成年人免费在线观看 | 密臀久久| 国产在线看片免费视频在线观看 | 久久成人动漫 | 女同一区二区 | 久久精品欧洲 | 谁有毛片 | 斗破苍穹免费在线观看 | 久久久综合亚洲91久久98 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 日韩一区二区三区不卡视频 | 人与人一级毛片 | 办公丝袜av一区二区三区 | 精品国产中文字幕 | 蜜臀成人av | 日韩在线免费观看中文字幕 | omofun 动漫在线观看 |