        最近我公司的一條新的生產線調試,在調試中發現一個問題:兩臺160KW的繞線涼電機的控制柜上的電流指示用的是500/5的電流互感器,電流表是的500/5的6L2,互感器有兩相兩個,電流表一個在柜的盤面上,另外一個在現場(遠程20米),現場的電流信號還需要供給PLC用的電流變送器用,電流變送器再經過模擬量模塊來輸入給PLC用的變量。原來的兩個互感器是并在一起的,兩塊電流表是串在一起的,廠家的設計可能是防止互感器中的一個會出現故障吧!所以兩個并在一起,起動時兩個電流表顯示的最大值為200-250A,明顯不對。經過分析后,重新接線,一個互感器各接一個電流表。接線后又出現了新的問題:盤,面表的顯示與現場測量的值基本一致,但是遠程表顯示的只有實際值的80%,互感器更換后,故障依舊,因為必須取電流作為電機控制的參數,所以現場的電流值必須準確,所以問題不解決現場的自動控制無法實現,只能手動操作。
         很奇怪的問題,后來經過分析,我個人認為是放電纜時的失誤造成的,當時沒人相信啊!我只能自我處理,從互感器單獨放一根兩芯線到現災場使用,結果問題馬上解決。
         我的分析是這樣的:因為當時放電纜時是我公司電工自己放的,所有動力電纜全部用鋼管套上,且所有的控制電纜信號電纜全部集中在幾個鋼管中,由于鋼管穿過電纜的時候,鋼管也相當于一個互感器,也送到現場的電流信號也是小電流信號,所以造成信號可能相互低消,造成了顯示的電流值明顯偏小。

         這是一個調試經驗,說給大家聽聽,希望對大家有用。
綠色的微笑
泰興一電
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看泰興一電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-14 22:34
鋼管穿過電纜的時候,鋼管也相當于一個互感器,好像理解不通,
只有三相線不穿同一鋼管是不允許的,會產生互感,估價是放的信號線接觸不良

主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区高清 | 免费在线黄网 | 国产模特av私拍大尺度 | 亚洲精品国产精品久久99 | 台湾亚洲精品一区二区tv | 亚洲一区中文在线 | 一本大道久久a久久精品综合 | 午夜免费视频一区二区三区 | 日韩欧美在| 涩涩蜜桃视频www网站 | 热久久网| 亚洲黄色站| 国产成人在线一区二区 | 成人在线观看一区二区 | 久久亚洲精品成人av | 国产三级日本三级美三级 | 亚洲精品少妇久久久久久 | 日韩不卡 | 一级毛片日韩 | 粉嫩av蜜臀一区二区三区 | 亚洲免费久久 | 91大尺度分娩 | 国产乱精品女同自线免费 | 靠逼视频在线观看 | 日韩一级免费大片 | 久久精品国产网红主播 | 国产成人精品久久亚洲高清不卡 | 国产美女91视频 | 亚洲不卡中文字幕 | 91网址在线播放 | 俺也去色奇米888 | 蜜桃成品人免费视频 | 久色精品 | 欧美久久久久久久久中文字幕 | 亚洲综合精品香蕉久久网97 | 欧美精品麻豆 | 亚洲日本综合 | 99久久精品免费看国产高清 | 91成人福利 | 天天摸天天操 | 青青草免费在线 |