我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-29 20:49
總線一般配空氣開關。分線才配漏電開關。設計就有問題。漏電整個系統就跳了。三線漏電開關沒過零線,后級空氣開關又使用零線,肯定會跳閘的。簡單點就把三相漏電開關換成四線的。麻煩一點把總線換空氣開關,分線換漏電開關。

主站蜘蛛池模板: 东京干福利视频 | 国产精品美女久久久免费 | 美国一级片在线 | 国产高清免费在线 | 免费观看视频的网站 | 一级一毛片 | 久久精品福利 | 欧美一级黄色片子 | 亚洲视频久久久 | 久草资源在线观看 | 91在线播 | 三级视频网 | 免费在线观看的黄色网址 | 久草cm| 久久青青草原一区二区 | 黄色片69 | 桃乃木かなav在线播放 | 天天狠天天狠天天鲁 | 亚洲日本在线观看视频 | 酒色影院 | 麻豆精品国产91久久久久久 | 蜜臀av播放| av高清一区二区三区 | 777久久 | 亚洲高清中文字幕 | 77导航福利在线 | 大地在线视频免费观看高清视频大全 | 国产一区视频在线观看免费 | 亚洲av无码成人专区片在线观看 | 鲁大师成人一区二区三区 | 99精品久久精品一区二区爱城 | 日本一区二区三区dvd视频在线 | 高清不卡一区二区三区 | 一区二区三区四区在线观看国产日韩 | 靠逼网站在线观看 | 免费黄网站视频 | 国产午夜免费啪视频观看视频 | 噜噜噜91成人网 | 哈哈操影院 | 久色porn| 99久久婷婷国产精品综合 |